Вопрос про UPS
Купи новый, а этот мне отдай
http://www.nix.ru/scripts/searches.php?sch_id=140&good_i...
Ну или да, дельный совет - отдай его мне
Ах да и как я не подумал отдать его вам, это же такая гениальная мысль
Купить и заменить самому?В точку!
Только при покупке нужно не забыть, что в этой модели 2 аккумулятора, а не 1.
Думаю такие пойдут http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersaf...
Тоже вариант, мне просто удобнее его забрать из ситилинк-мини, 10 минут от места где стоит ИБП.
Может он год лежит потому, что у него силовая часть здохла
инструкции он должен сигнализировать о замене батарее, но этого не происходит.
Лампочка "ИБП неисправен" не горит. При старте только загорается, но после гаснет. Судя по
Достань батареи, измерь вольтметром напряжение. Если меньше 12в, то батареи на замену.
Достань батареи, измерь вольтметром напряжение. Если меньше 12в, то батареи на замену.Они не будут 12В показывать, только когда уже совсем абсолютно дохлые будут. А так могут типа зарядиться и вольтметру что-нибудь показать. Но под любой нагрузкой быстро просядут.
Я так довольно много ИБП диагностировал. Обычно 11-12в у тех батарей, которые совсем не рабочие. У нормальных батарей напряжение около 13в. Полуживые батареи позволяют включить ИБП, он будет работать, но при отключении питания практически сразу выключаться и если после этого измерить напряжение, то оно будет 11-12В.
Полуживые батареи позволяют включить ИБП, он будет работать, но при отключении питания практически сразу выключаться и если после этого измерить напряжение, то оно будет 11-12В.Это да, но после "зарядки" они будут показывать больше напряжение, как у нормальных.
Ну и нормальные батареи, но разряженные, мне кажется, могут показывать меньше 13В.
А если диагностировать их после отключения, то и по времени будет понятно, что если "заряженная" батарея сразу вырубается, то её можно и не измерять.
http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersaf... , купил и в нем же и живу.
рекомендую такой А если диагностировать их после отключения, то и по времени будет понятно, что если "заряженная" батарея сразу вырубается, то её можно и не измерять.Есть ИБП, в которых 2 батареи последовательно соединяются. У меня дома была ситуация, когда одна батарея вышла из строя, а вторая была вполне живая. По напряжению было все понятно.
(Ну и контрольная проверка - подключил батарею с нормальным напряжением к ИБП, который потребляет 12, а не 24в и батарея работала почти как новая)
Есть ИБП, в которых 2 батареи последовательно соединяются. У меня дома была ситуация, когда одна батарея вышла из строя, а вторая была вполне живая. По напряжению было все понятно.А, ну если так только.
(Ну и контрольная проверка - подключил батарею с нормальным напряжением к ИБП, который потребляет 12, а не 24в и батарея работала почти как новая)
Но в принципе если они изначально в одном месте стояли в одинаковых условиях, то примерно одновременно должны сдохнуть. Ну может быть разве одна совсем сдохнет, а вторая на издыхании уже. Но всё равно проще сразу 2 заменить.
Оставить комментарий
alex197616
Есть вот такой UPS 2000VA Ippon Smart Power Pro, только модель старая, без USB . Был куплен года 4 назад, работал исправно года 3, а после стоял без дела около года. Стряхнул с него пыль, включил, дал время на зарядку, но видимо батарея накрылась, своей функции он не выполняет. Стоит ли тащит его в сервис для не гарантийного ремонта или лучше купить новый?