серваки IBM c каким-то радиатором охлаждения в шкафу

kazak878

Тут директор озадачил почитать про них. Типа что-то новое, пипец-какое крутое.
Пока нашел вот это
http://www.thg.ru/howto/ibm_idataplex_hp_polyserve/
Хотелось бы на оффсайте почитать, ну или мож кто на конференциях какую-нибудь подобную муру видел. Ткните носом чтоли :)
Понимаю, что чудес не бывает и скорее это решения для извращенцов готовых на себе эксперименты ставить.

viktor954

Это про оборудование 2005 года?
http://www.informationweek.com/news/165701800

CapitanJack

ну а как еще 32киловатта со стойки отвести? тем более у них 50 лет опыта в охлаждении мейнфреймов водой и прочими фреонами.

kazak878

приехали
АРС уже давно рекламирует, что сможет отвести до 70 кВт со шкафа. Ясное дело с потерей резервирования N+1 по охлаждению и достаточно высокой температурой на входе в сервера - думаю порядка 28-30С. С сохранением резервирования около 40 кВт.
Опять же это решение для больших ЦОД - так как там полюбас охлажденная вода.
Охлаждение - типа теплообменника на жопу - есть у Кнура, но как показал рынок - гафно, так как очень мало внедрений (гораздо меньше чем межрядников и классики - фальшпольников)
Пруф на АРС ниже

AlexV769

Пока самое крутое решение для больших ЦОД, что я видел, - это T-SCIF у SwitchNAP.

kazak878

Ну я бы не сказал, что это решение крутое - схема воздухозабора весьма стандартная, в книжках рассматривается.
Наружнее охлаждение не понятно как осуществляется.
Сейчас есть интересное решение (в плане энергосбережения) на роторном рекуператоре
http://www.ayaks-eng.ru/full-freecooling-system/

CapitanJack

уж не ясно кто уродливее :) эйписишная стойка места занимает как две а значит и стоит в датацентре в два раза больше.

kazak878

70 кВт - это вообще-то три стойки :lol:
кондиционер 600 мм
стойка 600 мм
кондиционер 600 мм
причем в глубину эта вся конструкция 200+1070+200 = 1,5 м :)
Да все высокоплотные решения уродливы, на мой взгляд как были фальшпольники с 80-х годов нормальным решением (до 5-6 кВт на шкаф так и остались - остальное чистой воды маркетинг и выкачивание бабла.

AlexV769

Насколько я понимаю, снаружи у них что-то подобное и стоит. Могу показать фотку ДЦ из космоса :)

CapitanJack

ну погоди, 20кватт на стойку уже не редкость и нужно что то делать с охлаждением.

kazak878

ага не редкость, 4 блейд корзины и готово 20 кВт, только насколько я себе представляю это больше корпоративный уровень - тут легко справляется межрядник, но имхо проще чем использовать межрядники подискать для цода большее помещение.
Был в чешском коммерческом цоде Касабланка - так там вообще 2 кВт на стойку в лучшем случае :)