Подскажите пожалуйста ИБП для офиса
имо, дешевле каждой точке свой ИБП.
зы. Да, это будет дорого
а то чо-то я пока нахожу максимум ИБП для стойки серверной.
Дорого- это сколько?
Говори мощность - подскажу. Как вариант выбирай из APC SURT8000XLI (8000 - это 8000 кВА). Конечно под столами разместить ИБП оффлайн типа будет существенно дешевле.
Также в случае установки одной централизованной машины необходимо производить доработку электрощита (сделать байпас для отключения в случае поломки ИБП).
30ВТ сам терминал+ монитор к нему обычный ж-к.
сделать байпас для отключения в случае поломки ИБПэто что такое и зачем?
Большие машинки подключаются так:
вводно-распредустройство (ВРУ) - ИБП - щит распределения нагрузки - потребители
Отказывает ИБП, тогда у него внутри срабатывает защита и он пропускает нагрузку по внутренней линии (у ИБП две такие линии - диодная и ручная) напрямую.
Только вот снять на ремонт его сложно, нужно производить работы на щитах по отключению кабеля.
Чтобы такого избажать делают байпасную линию в щите нагрузки или независимо (http://www.silcon.ru/img/inside/bypass.jpg которая в случае отказа ИБП позволит работать по схеме
вводно-распредустройство (ВРУ) - байпасная линия-(ИБП) - щит распределения нагрузки - потребители
Только вот снять на ремонт его сложно, нужно производить работы на щитах по отключению кабеля.А что, не делают такого, чтоб только коробка (шасси) оставалось, а все остальные компоненты по очереди вытаскиваются на ремонт?
Есть такие решения, но цена в 1,5 раза дороже немодульного аналога отпугивает сильнее, к тому же у таких ИБП батарейки специфичные.
Да и с шасси может сломаться он удара бравого кренделя (ИБП часто ставят в электрощитовой, поскольку это не ИТ-оборудование, а силовое).
Оставить комментарий
tarasish
есть типа офис, в нем- пять компов и пять терминалок, и часто падает сеть 220.Есть ли какое-нибудь решение, которое можно поставить между щитком и всей силовухой офиса, то есть такой большой ИБП сразу на несколько точек?