Подскажите аккум для бесперебойника APC 650 [upd]

stm7884696

Приказал долго жить UPS APC 600.
Симптомы: горит огонек Replace battary
Вынув аккумулятор я не обнаружил на нем никаких опознавательных данных по вольтажу и силе тока.
Если кто сталкивался с такой проблемой - посоветуйте, где купить аккумулятор для упса и какой надо покупать ?

hoha32

аккумы берутся по размеру
вольтаж у всех 12
сила тока ограничена преобразователем ИБП, а не аккумом

stm7884696

Спасибо, Слава :) А можешь подсказать, где их можно повыбирать по размеру?
Для справки, бесперебойник прожил в режиме 24/7 с периодическими скачами напряжения и около 5 выключений света с 2007 года, т.ч. вполне достойная модель.

hoha32

А можешь подсказать, где их можно повыбирать по размеру?
В Олди, например. На твоём написана его ёмкость. Ищешь аккум такой же ёмкости - вряд ли он окажется не такого же размера, технологии свинцовых аккумов за это время никуда не ушли.
На крайняк можно взять 2 аккума на размер меньше, и соединить их параллельно.

stm7884696

Кстати говоря, говоря про амперы я как раз имел ввиду, что на аккуме нет никаких цифр и про мощность.

hoha32

замерь размеры линейкой и найди такой же - размеры у них стандартные если что

stm7884696

В Олди, например.
Да, нашел у них кучку аккумов: http://www.oldi.ru/catalog/6633/
Ценники вполне приемлемые.
Наверно просто скатаюсь вместе со своим и подберу на месте.
Спасибо, Слава :)

deadoralive

APC 600.
Какой, back ups или smart ups?

kazak878

ищи свою модель и дальше смотри на аккумы
http://www.1000va.ru/actual/?actual_id=17
В принципе там указаны и хорошие производители аккумов: CSB, FIAMM, Yuasa

stm7884696

Нарыл мануал на свой упс APC Back-UPS CS 650VA 230V
Там написано, что если горит огонек, то батарейка слабенькая.
А если еще и пищит, то батарея не прошла тест.
Так вот, у меня пищит зараза :(
Точно поможет замена батареи ?
и еще когда в сеть включаешь - писк-шелест высокочастотный идет :(

stm8843169

смени батарею и откалибруй, должно помочь.

stm7884696

батарею купил на 12В 9 АЧ
http://www.oldi.ru/catalog/element/0117638/
А как калибровать ?

stm8843169

UPSDiag

hoha32

а если он не коннектится к компу?

stm8843169

ну, наскока я в курсе, откалибровать батарею без компа или хотя бы терминала, нельзя