Сломалась УПСка. Как или где починить?

dsv087

APC 400 Back-UPS. После того как в нее по недосмотру включили чайник не работает. Замена батареи не помогла. При включении не подает никаких признаков жизни: лампочка не горит, катушка индуктивности не гудит, ток на выходе не подает, при нажатии на кнопку "тест" не пищит. Внутри проверил, предохранители целы, следов сгорания конденсаторов и прочих элементов не видно.
Если у кого-то опыт был - посоветуйте где искать неисправность, как чинить или куда отнести чтобы починили за разумную плату.

otvertka07

как это вы умудрились, там же вилка другая

hoha32

бывают специальные тройники.

otvertka07

такие тройники - зло, причина - см. выше

dsv087

более того, такой тройник я сам сделал

janlynn

а на кнопочку circuit break тоже нажимали ?

otvertka07

теперь ты понял, почему это было ошибкой и почему так делать не надо

dsv087

да, нажимали. Это такая маленькая круглая кнопочка на задней панели, да?

janlynn

да. на нормальных упсах все должно ограничится нажатием на эту кнопочку

dsv087

а мне то что делать?

janlynn

гарантия кончилась ?

dsv087

лет сто назад

janlynn

нипавезло

AlexV769

там в любом случае должен быть предохранитель. Скорее всего он сгорел. Надо его заменить.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: