Выбор ИБП
Т.е. APC-шные 1500VA могут быть быльше, чем Powercom 1700VA.
Так что если и сравниваешь по ценам с APC, то это нужно делать с соответствующими моделями.
Хотя да, и в этом случае APC окажется дороже, но не так, как об этому думают обыватели.
сам прибор кушает 230В 6А (Bruker IFS 66). Еще микроскоп что-то около 200-300 Вт(Bruker Hyperion). Ну и до кучи в лабе заниженная напруга, мультиметр показывает 210-215 В в среднем за день. С утра проседает до 200. Да и вообще ИБП тут нужен на 3:20 для продувки оптики и отключения, потому как после нештатного выключения приходится долго и нудно юстировать оптику.
что-то я не пойму, какого он типа. Нужен с двойным или дельта-преобразованием. 4мс прерывания питания критичны
что-то я не пойму, какого он типа. Нужен с двойным или дельта-преобразованием. 4мс прерывания питания критичныНу тогда тот, конечно, не катит. Вот эту линейку можно смотреть:
http://www.pcm.ru/products/catalog/vanguard/vgd-700/
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=986078&hid=910...
Всякие Powercom надо брать с запасом, когда APC можно взять впритык.
А так да - APC получается не дёшево.
Хотя до 20тр тоже можно найти варианты:
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~5476479-PF=2142589004~LT~sel~4000-PF=2142589004~GT~sel~1500-PF=2142588974~TR~sel~select-VIS=2006A-CAT_ID=969705-EXC=1-PG=10&hid=91082
Оставить комментарий
val412
В лабу для ИК-спектрометра нужен ИБПшник на 1700ВА. Пока смотрю в сторону онлайнового powerman'а на 2кВа. Дельту и АРС не предлагать - ибо 40к не готовы в лабе отстегнуть.кто что может сказать/посоветовать/обосрать?