Если проложить витую пару рядом с 220В, что будет?

stilet78

витуха неэкранированная , если в один короб с ней положить кабель на 220в, в который включен бойлер или как это называется ( штука которая воду греет и охлаждает)
помехи будут сильно мешать работе сети на 100мбит?

woofster

В дасе укладывали в короба в которых находилось несколько кабелей 220В. Никаких жалоб не было.

nas1234

если ты не стараешься выжать из скорости максимум то ничего страшного.
для небольших расстояний это не смертельно

Vadim69

пожарная инспекция увидит - даст песдов

kazak878

по ПУЭ - обязательно через разделительную перегородку
Разносить нужно, но производители витопарных кабелей (СКС) допускают совместную прокладку с силовой проводкой до 2 КВА на расстоянии 15 м через пластиковую перегородку

stilet78

по ПУЭ - обязательно через разделительную перегородку
Разноситьнужно, но производители витопарных кабелей (СКС) допускают совместнуюпрокладку с силовой проводкой до 2 КВА на расстоянии 15 м черезпластиковую перегородку
15 метров это длина кабелей или расстояние между ними?

dkmv

В Москве в подавляющем большинстве домов монтажники вынуждены класть витую пару по каналам/лоткам, где уже лежат высоковольтные кабели. Потребители услуг "высокоскоростного интернета" обычно не жалуются. Не считаю это хорошим решением, но опыт показывает, что оно работает.

kazak878

длина совместного пробега (в одном каебльном канале через перегородку)

stilet78

а перегородка, я так понимаю, здесь явно не для помехоустойчивости?

iakobi91

Гигабита просто не будет, и до стандарта (100м) не дотянет, скорее всего.
В общем, ничего не почуствуешь, класть кабель и силовую линию в один короб через перегородку давно уже стандарт

kazak878

перегородка в целях пожарной безопасности ;)
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: